Проблема в следующем. Есть проект в котором необходимо сделать удаленное упраление контроллером зерез консоль NNL.
в RTM управление происходит коректно, но когда пытаемся создать то же управление через консоль NNL ни какого воздействия не происходит.
Т.е. делаем то же, что и в RTM посылаем во входящее значение In(3) канала OUT значение ("1" или "0") и "1" в атрибут Отработать(39). В RTM работает в консоли НЕТ! Работаю в релизе 6.07.7
Posted by Сергей Кравчук (Участник № / Member № 5384) on :
дополнительно выслал Вам проект на hotline@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обмен данными между аргументом экрана и удаленным каналом (см."Распределенные АСУ/Конфигурирование межкомпонентного взаимодействия/Связь через аргументы/Связь 'аргумент-удаленный канал'"). Управление из консоли (!) осуществляется только через аргументы типа OUT.
У экрана консоли все аргументы, через которые осуществляется управление, должны быть типа OUT.