This is topic Пользователи ТМ6 не откывают архивные тренды in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
При создании пользователей в узле и входе пользователя в МРВ и переходе на архивный тренд не активна кнопка "ипользовать архив" и не отображаются архивные значения переменных в трендах. При этом простые тренды работают.
Как только группа пользователей узла удаляется все проблемы исчезают - архивные тренды работают стабильно, кнопка "использовать архив" становится активной.
В свойствах пользователя ставятся все галочки. Также пробовал выбирать СПАД=1 (тот спад, куда архивируются все каналы). Ничего не меняется.
У кого-нибудь есть идеи?
Всего наилучшего, Сергей.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Не следует без оснований ставить "все галочки". Почитайте внимательно описание всех прав ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, определяемых установленными Вами флажками.
"Раздел Дополнительно:
Редактирование – зарезервировано;
Добавление – если этот флаг установлен, доступ к архивам из графики запрещен;
Удаление – если этот флаг установлен, то, независимо от прав пользователя, ему разрешен доступ к экранам и формам с кодом доступа 0. "
Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :
Спасибо, работает! На нефтяных полях, к сожалению, иногда не до вдумчивого чтения документации.