Подскажите какой ГЭ лучше использовать для алармов? Пробовал оба. Есть канал, в котором числовые значения изменяются от 0 до 32. 0 - норма, остальное разного рода аварии. К нему привязал словарь. Еще создал событие, к которому привязал первый канал и этот же словарь.
ГЭ ОТ узла работает нормально. Но не видно время ухода, а только прихода и квитирование. ГЭ События что-то глючит безбожно. Первое - это выводится не та строка из словаря. Вместо, например, 4ой 8ая. Через некоторое время в ГЭ События разным событиям присваивается одна и та же строка словаря.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
отчет тревог - изменение значения это одна строка в терминах 1-0 приход-уход -> две
ГЭ События есть событие или нет; - для канала событие; -для канала float !=0 or == 0 для канала float с границами: R в пределах границ или нет
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
для канала событие вообще-то свой словарь ....
Posted by timchenkodn (Участник № / Member № 6436) on :
Задам вопрос по-другому. Есть тег uint, принимает значения от 0 до 20. Каждое значение тега обозначает аварию и на каждое должно формироваться персональное сообщение. Что мне использовать (ОТ или События) для отображения сообщений, времени прихода, ухода, квитирования и текущего статуса.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что такое "текущий статус" и события "приход/уход" для тега, который может принимать значения от 0 до 20, непонятно.
Можно рекомендовать использовать канал HEX16 с установленным атрибутом DEC. Установить этому каналу признак записи сообщений в ОТ и привязать отредактированный Вами "Словарь сообщений для канала HEX16". В файле ОТ и в форме отображения ОТ с изменением значения канала будет соответствующее сообщение с заданным Вами текстом, временами его генерации и квитирования.