This is topic Группировка всплывающих экранов в меню Вид in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000218.html

Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Перестала работать в версии 6.10.1 группировка всплывающих экранов по кодировке в меню Вид.

Мои каналы Call.Screen в зависимости от типа имеют кодировки:

OKH0VCB
OKH0ValveVCB
OKH0PumpVCB
OKH0FilterVCB

и в версии 6.8 они очень удачно группировались по типам, а теперь нет.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Ответьте пожалуйста! Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Практика показала, что указанный функционал Trace Mode 6 в реальных проектах фактически не используется.
Поддержка его признана непродуктивной и в текущих релизах по умолчанию не осуществляется.
Потребность в таком механизме связана с чрезмерно большим количеством всплывающих экранов. Опыт показывает, что при этом очень существенно возрастают требования к используемым системным ресурсам.
Если, например, при наличии в узле всего 22 шаблонов экранов в реальном времени вызывается 202 экрана (из них 173 всплывающих), можно безусловно говорить о не вполне рациональном использовании ресурсов.

В релизах после 6.08 эффективно поддерживается и активно реализуется в проектах возможность перепривязки экранов в реальном времени, что позволяет многократно сократить количество всплывающих экранов и упростить управление этими экранами с помощью прозрачного операторского интерфейса, в котором вызов экрана совмещен с перепривязкой его к нужному технологическому объекту.
Механизмы перепривязки экранов эффективно используются и в узлах типа CONSOLE.
На нашем сайте имеются видео-уроки по этой теме.

В критических ситуациях можно включить поддержку дерева всплывающих экранов следующим образом:
создать в папке исполнительного узла файл
tmcom6.cnf (см. документацию релиза 6.10.1) следующего содержания

GRAPH_POPUP_TREE=ON
END_OF_CNF
<пустая строка>
 