This is topic Отчёт тревог прихватывает соседний столбец in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
В текстовом файле ОТ всё в порядке. TM 6.10.1
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Видимо, этот шаблон экрана с ГЭ "Отчет тревог" был заложен проект раньше релизе 6.10.1. В новости о выпуске релиза указывалось, некоторые свойства ГЭ были расширены, в связи с чем в некоторых случаях форматы отображения были изменены. Соответственно были выданы рекомендации о принудительном пересохранении графической базы проекта в релизе 6.10.1 (с открыванием на редактирование шаблонов экранов и, при необходимости, отдельных ГЭ).
Интерфейс обработки сетевых сообщений ОТ в релизе 6.10.1 был изменен. Можно открыть для редактирования ГЭ "Отчет тревог" или просто удалить его и создать заново.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
1. открыл для редактирования ГЭ "Отчет тревог", поменял параметры, пересохранил - не помогло
2. удалил его и создал заново на этом же экране, пересохранил - не помогло
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Присылайте проект с папкой узла и файлом ОТ. Опишите возможности моделирования указанной ситуации.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
послал на hotline@adastra.ru
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
Ситуация исправилась после того, как продолжил добавлять в проект новые элементы, сохранять и компилировать.