This is topic Отчет тревог (оповещение) in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000225.html

Posted by nordoil (Участник № / Member № 7691) on :
 
113) Чтобы выводить/прекращать звуковое оповещение оператора о наличии алармов в отчете тревог необходимо контролировать их наличие/отсутствие. По каким атрибутам/аргументам понять что в отчете тревог присутствуют неподтвержденные оператором ALARM/WARNING сообщения?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатного механизма для этого не предусмотрено. Рекомендуем для реализации данного функционала выделить необходимые сообщения в класс событий и выводить на экран таблицу событий с фильтром по квитированию. На экранах добавить кнопку с переходом на этот экран и одновременно гашением звукового сигнала. Таким образом, оператор сможет оперативно отреагировать на событие и тут же приступить к работе с ними.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
Где можно найти описание предложенного Вами решения или проект с таким примером?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
См. раздел "Разработка графического интерфейса/Описание встроенных графических элементов/Группа ГЭ "Таблицы"/ГЭ "События"".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation