This is topic Странная запись значений в OUTPUT канал in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
1) после запуска проекта в регистре эмулятора существует значение (113,113). В АРМе пока там ноль. 2) после попытки записать в output значение "0" которое там существует с момента запуска ничего не происходит. рис1 3) однако после того как значение было изменено из АРМа на другое "11" рис2,3 4) сброс регистра в "0" средствами АРМа происходит штатно
PS при попытке установить флаг "Отработать" на старте АРМ постоянно (без запросов) пишет туда 0. Хотя мне этого не надо
В чем причина нежелания АРМа записывать (передать значение по прямой как при нажатии на кнопку прописано) если АРМ считает что там 0? Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Без проекта ничего по рисункам понять невозможно.
С какими "регистрами" связан соответствующие OPC-теги? C Modbus_INPUT?
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
modbus_OUTPUT holding регистры. Проблема в том что если программа АРМ считает что по "ее" мнению в OUTPUT регистре находится например "0" то при попытке принудительно по кнопке послать туда "0" ни к чему не приводит. А вот если попытаться записать в тот же modbus_OUTPUT holding(после неудачной записи нуля) например "1" то запись происходит штатно.
И соответственно после того как туда записалась "1", значение "0" так же штатно записывается.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Задайте каналам modbus_OUTPUT holding в настройках периода пересчета "Единица измерения"=CALC EXE.
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :