This is topic Странная запись значений в OUTPUT канал in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000232.html

Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
https://cloud.mail.ru/public/KWhH/DjfKBeEHF

1) после запуска проекта в регистре эмулятора существует значение (113,113). В АРМе пока там ноль.
2) после попытки записать в output значение "0" которое там существует с момента запуска ничего не происходит. рис1
3) однако после того как значение было изменено из АРМа на другое "11" рис2,3
4) сброс регистра в "0" средствами АРМа происходит штатно

PS при попытке установить флаг "Отработать" на старте АРМ постоянно (без запросов) пишет туда 0. Хотя мне этого не надо

В чем причина нежелания АРМа записывать (передать значение по прямой как при нажатии на кнопку прописано) если АРМ считает что там 0?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Без проекта ничего по рисункам понять невозможно.

С какими "регистрами" связан соответствующие OPC-теги? C Modbus_INPUT?
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
modbus_OUTPUT holding регистры.
Проблема в том что если программа АРМ считает что по "ее" мнению в OUTPUT регистре находится например "0" то при попытке принудительно по кнопке послать туда "0" ни к чему не приводит.
А вот если попытаться записать в тот же modbus_OUTPUT holding(после неудачной записи нуля) например "1" то запись происходит штатно.

И соответственно после того как туда записалась "1", значение "0" так же штатно записывается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Задайте каналам modbus_OUTPUT holding в настройках периода пересчета "Единица измерения"=CALC EXE.
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
Спасибо. Сработало
 