Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте. Пытаюсь обновить скаду до 6.10.2 на Windows XP sp3. Скачали с вашего сайта архив установили tm6p_ide_install_6.10.2 затем заменили в папку проекта файлы из патчей. Открываю IDE - версия 6.10.1, запускаю профайлер пишет ошибку 11 при этом версия профайлера 6.10.2. При сохранении проекта для МРВ пишет "Сервер проекта. Невозможно конвертировать файл в формат МРВ". Подскажите как правильно.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Рекомендованной Операционной системой для Инструментальной Среды релиза 6.10.2 является Windows 10.

Новость о исключении из рекомендованных Windows XP
http://www.adastra.ru/products/overview/IEC61131/news/tracemode_xp_vse/

Новость о исключении из рекомендованных Windows 7
http://www.adastra.ru/support/news/tracemode_win7/


Ошибка -11 при запуске Профайлера означает, что проект был скомпилирован (сохранен для МРВ) в предыдущей версии Инструментальной Среды. Скомпилируйте его (рекомендуется предварительно сохранить с новым именем) и запустите Профайлер.

По последней ошибке. У Вас на ПК установлена Базовая Инструментальная Среда Разработки?
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Да был, но до установки версии 6.10.2 был удален с компьютера.То есть не получится перейти на эту версию в Windows XP sp3?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В папке C:\Users\All Users\AdAstra должны быть папки "Trace Mode IDE 6 Base" (если установлена Среда Разработки 6.10.2) и "Trace Mode IDE 6".

Содержимое папки "Trace Mode IDE 6" удалите или перенесите в "Trace Mode IDE 6 Base"

Для штатной работы инструментальной Среды рекомендуется соблюдать Рекомендованные Системные Требования.
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
На данный момент проект работает на версии 6.10.1. Проявляется проблема 45. На версию 6.10.2 перейти не удалось. Могу ли я вернуться на версию 6.10?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы можете вернуться на релиз 6.10, но тем самым Вы будете использовать менее развитую систему с рядом ошибок, которые были устранены в последующих релиза.

Рекомендуется использовать актуальный релиз (6.10.2 с патчами) и актуальную версию рекомендованной Операционной Системы.

С каким проблемами, кроме использования Windows XP, Вы столкнулись при переходе на релиз 6.10.2?
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте. После установки tm6p_ide_install_6.10.2 при запуске IDE проверяю версию пишет 6.10.1(патчи уже установлены), но когда запускаю профайлер то пишет версию 6.10.2. Далее пытаюсь сохранить для МРВ (скомпилировать?) , то вроде сохраняет , но при запуске пишет ошибку 11, так как версии не совпадают. Почему то версия IDE не обновляется , а профайлер оновляется.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка -11 возникает при запуске проекта под Профайлером или Монитором Реального Времени.

У Вас проект разработан и сохранен в более раннем релизе, чем 6.10.2.

Сначала проект откройте Средой Разработки релиза 6.10.2, затем сохраните его (значок дискеты)(рекомендуется сохранять под новым именем файла), затем нажмите "сохранить для МРВ" (дискета с человечком). И только после запускайте проект.

Если Профайлер отображает релиз 6.10.2, то Среда Разработки у Вас так же 6.10.2
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Пробовала установить tm6p_ide_install_6.10.2 в Windows 7 получилось тоже самое. Открываю из папки среды установленной в Program_Files иконку запуска среды разработки tmdevenv.exe - версия 6.10.1 ,rtc.exe -версия 6.10.2. Сам установщик был скачан с вашего сайта из личного кабинета. Можно ли прислать мне ваш установщик на эл. почту ****@****

[ 23.09.2020, 16:38: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы скачали из Личного Кабинета релиз 6.10.2 и Профайлер определяется как 6.10.2, то у Вас Среда Разработки 6.10.2.

quote:
Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка:
В папке C:\Users\All Users\AdAstra должны быть папки "Trace Mode IDE 6 Base" (если установлена Среда Разработки 6.10.2) и "Trace Mode IDE 6".

Содержимое папки "Trace Mode IDE 6" удалите или перенесите в "Trace Mode IDE 6 Base"

После этого проект можно будет сохранить, сохранить для МРВ и запустить без ошибки -11
 