Posted by Пешин Артем Эдуардович (Участник № / Member № 8412) on :
 
Здравствуйте. Появилась необходимость изменять уставку, по которой будет происходить заливка текста, с экрана настроек АРМ. В настройках условий заливки есть только условия с аргументом и константой. Как сделать так, чтобы константу мог задавать оператор с экрана настроек в скада? Необходимо будет писать программу для обработки сравнения двух аргументов экрана: аргумент канала расхода и аргумент вводимой уставки?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Какая конкретная задача стоит? Опишите подробнее какой индикации надо добиться?

Можно установить другой тип индикации, например ARG в интервале или включить динамическую заливку и изменять границы у канала.

Можно сделать программу, которая сравнивает заданную уставку со значением и выдает значение цвета, которые уже в ГЭ ассоциировать с цветами.
 
Posted by Пешин Артем Эдуардович (Участник № / Member № 8412) on :
 
Третий вариант, который вы указали. Я уже понял, что придется писать программку. Просто я хотел сделать заливку области с текстом, в зависимости от условия. Только чтобы аргумент канала (расход) сверялся не с контстантой (условие заливки), а с уставкой, вводимой оператором АРМ.
 