This is topic Панель in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000028.html

Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Обнаружили очень странный и коварный эффект Микро МРВ для WinCon-8000. При передвижении курсора мыши в крайнее левое или правое положение (линия ограничения панели) и нажатии на левую кнопку (иногда и без этого), МРВ перестает пересчитываться. Данные застывают как на экране контроллера, так и на экране ПК оператора. Чтобы возобновить работу надо курсор убрать из этой области. Как избавиться от этого эффекта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На нашем экземпляре контроллера наблюдается только кратковременное замирание работы МикроМРВ (на 1-2 секунды), после чего он продолжает работать. Попробуем выяснить в чем дело.
Какое разрешение экрана у Вас задано в контроллере?
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
1024 x 768
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2