К контроллеру по интерфейсу RS485 подключены модули АЦП - I7017C. На вход АЦП подается токовый сигнал. При переходе сигнала на входе АЦП в отрицательное значение, входному каналу в контроллере автоматически устанавливается признак аппаратной недостоверности. С чем это может быть связано, с настройкой входных каналов контроллера или со свойством модулей АЦП? В настройках канала Источники/Приемники/ Распределенные_УСО/ I7000/ I7017C есть параметр - Тип сигнала. Для чего он используется и на что влияет?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А отрицательные значения в канал попадают, или он сразу в аппаратную недостоверность переходит, при выходе за 0?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тип сигнала - всего лишь информативный параметр, никакой функциональности он пока не несет.
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
Отрицательные значения в канал не попадают. Появляется аппаратная недостоверность и последнее положительное значение защелкивается в канале и не изменяется, пока не пропадет аппаратная недостоверность. По поводу типа сигнала. Вначале у нас там стояло 4-20 мА. После того, как поменяли на +-20 мА этот эффект пропал. Тот же эффект дает и установка 0-20 мА. С этими установками отрицательные значения канал не чувствует. Правда, получилось не очень красиво, сигнал то у нас 4-20 мА.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение, в 6-й версии действительно данный параметр для опсиателя, привязанного к каналу класса Float влияет на атрибут Достоверность. В Вашем случае необходимо использовать диапазон сигнала 4-20мА.