Добрый день ! При запуске проекта прфайлер пишет в файл отладки следующую информацию :
ERR_RTM:Wrong ID -1 121.-1 ERR_RTM:Wrong ID -1 121.-1
Что это значит ???
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Интересно, что сообщение появляется после подачи команды на останов профайлера. Сразу после запуска и во время работы, этого сообщения нет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Сейчас нет программиста, чтобы уточнить детали. Ответ дадим в понедельник.
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Программист появился ??? Хотелось бы получить консультацию по сообщению профайлера.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Где-то в проекте есть ссылки на несуществующие компоненты. При старте МРВ-Профайлер их не находит по запросам и выдает соответсвующие сообщения в лог. Можно глянуть на проект?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Отправил проект на hotline1@adastra.ru Жду ответа.
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Числовая информация, которая пишется в лог, не позволяет каким либо образом идентифицировать объект, его местоположение.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По-моему там письмо с ЕХЕ-шником Ваш сервер почтовый антивирусом обрубил. Повторите пожалуйста его с другим расширением.
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Отправил проект повторно.
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Добрый день !!! Хотел бы получить информацию по сообщению профайлера.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Первую часть Вашего архива мы так и не получили. Нормально дошли только №2 и №3, а первая была ЕХЕ-шником и его удалило из письма Ваше серверное антивирусное ПО (о чем и сообщается в комментариях в письме).
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Добрый день !!! При наладке системы управления линии дозирования, удалось определить причину формирования сообщения профайлера ERR_RTM:Wrong ID -1 XX. -1 Эти ошибки возникают при использовании управляющих кнопок, настроенных на функцию Исключающее ИЛИ, Умножить, Добавить. Прямая посылка значения работает нормально, остальное не проверял.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А Вы для данной ФУ задаете оба параметра привязки: "Результат", "Источник"?
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
Добрый день. У меня в логе тоже такие ошибки. И тоже по нажатию на кнопку выполняется "И". Попробывал создал пустой проект с экраном, кнопкой на нем и двумя каналами (у одного из которого стоит значение по умолчанию 5). Если у кнопки стоит Прямая передача то все нормально, но если поставить "И" со значением второго канала то в логе появляется ошибка. И несуществующих компонентов нету (про которые вы писали выше) т.к. проект просто пустой!!! Как это исправить? Или просот не обращать внимания на сообщения в логе .
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :