Добрый день !! Начали наладку восьмикомпонентной линии дозирования.
1. Операторам удалось запустить одновремено четыре приложения rtc.exe с одной и той же базой DBB. Похоже нет контроля повторного запуска приложения ???
2. После 2-х часов непрерывной работы монитор зависает насмерть, т.е. не реагирует ни на что. Помогает только кнопка RESET. Используется промышленный компьютер следующей конфигурации - Windows XP Pro + SP2, P-IV-3000 mHz, RAM-512 MB.
Есть какие либо предположения ??
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
линия продукта - профессиональная? на этом ПК установлена и ТМ6 баз., и ТМ6 проф.?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Все продукты профессиональной линии.
Версия Trace Mode 6.02.1
Может ли RTM создавать файл отладочной информации?, или необходимо работать с профайлером?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Интересно как RTM уживается с хранителями экранов. Кто нибудь пробовал их использовать совместно ??
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
Ситуация с запусками воссоздается, TM6.02.1. Подождем выхода 6.03.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В папке RTM есть 2 библиотеки dllxRTM32.dll и dllxRTM32_e.dll. Первая - рабочая, вторая - отладочная. Сохраните рабочую библиотеку, а потом скопируйте под ее именем отладочную. Она будет вести протокол профайлера.