Здравствуйте. В справочной системе написано "Если значение младшего бита второго байта переменной установить равным 1, то отчет тревог будет копироваться каждый раз при переполнении.". Устанавливаю этот бит в 1 но ничего не происходит. Как я понял Real это 4 байта, из этого и исходил при установки битов. С @Copy_Ar связан канал Float типа Output. Какое значение мне надо передать на вход канала чтобы отчет копировался каждый раз при переполнении?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В релизе 6.03 эта функция восстановлена.
Posted by kukui (Участник № / Member № 5606) on :
Здравствуйте. Создали системную переменную Copy_AR. Поясните подробнее, где задаётся значение аргумента DESTINATION.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В разделе "Приложения/Функции общего назначения/Копирование архивов и отчета тревог" указано, что направление копирования задается значением канала OUT, связанного с системной переменной @Copy_AR. Например, при посылке в канал значения 3 копия ОТ будет сохранена в текущей директории с именем, указывающим на дату создания копии (час_день_месяц_год). Если Вы хотите, чтобы копирование осуществлялось автоматически в момент перед перезаписью первой строки файла ОТ, задайте этому каналу начальное значение 0x103 (259) и флажок "Отработать".