This is topic Резерв in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000036.html

Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Имея два контроллера WinCon-8000 и два МикроМРВ попытались создать систему с резервированным контроллером. После запуска профайлера в окне Статус узлов видим:
Work.CE.eRT
Work.NT5.RTM
.......
.......
Work.?.?
Резервный узел почему-то не определяет платформу и тоже находится в режиме Work, а не Trace. Если убрать связь с основного контроллера, то пропадает и резервный.
В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Windows CE не поддерживает широковещательных рассылок по TCP/IP.
Все штатные операции синхронизации резервных узлов и определения статусов осуществляются с помощью автопосылок, которые являются принципиально широковещательными.
Поэтому для реализации штатных функций резервирования у контроллеров WinCon CE необходимо в настройках их узлов задать МОСТ, в качестве которого должен быть выбран какой-то третий узел проекта.
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Задали в настройках контроллера Использовать мост, однако опция Искать недоступна. Каким образом выбрать "какой-то третий узел проекта"? Что в данном случае подразумивается под понятием МОСТ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
МОСТ - это функционирующий узел проекта, который должен получать посылки от контроллеров и широковещательно рассылать их в сеть.
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
У меня следующая ситуация: Есть узел RTM (выполняется на машине с WinXP) и EmbeddedRTM (выполняется на контроллере с WinCE). У узла EmbeddedRTM стоит Резервирование->Один резерв. В свойствах узла EmbeddedRTM можно поставить галочку Мост->Использовать, но список Искать недоступен. Так как я укажу Мост (именно функционирующий узел). И вы писали "МОСТ - это функционирующий узел проекта, который должен получать посылки от контроллеров и широковещательно рассылать их в сеть." тоесть получается что мостом должна быть машина с WinXP (например) и что произойдет если эту машину выключить? Будут ли основной и резервный контроллеры продолжать общаться правильно? Расскажите пожалуйства поподробнее что и у какого узла надо включать чтобы нормально работало резервирование.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/35/t/000038.html?
 