В версии 6.03 можно запускать МРВ в полноэкранном режиме без меню - [path]\rtc.exe [path]\[node].dbb /fullscreen /hidemenu . А вот ка это лучше релизовать, чтобы оператор мог запускать проект щелкнув мышью по ярлыку на рабочем столе?
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
Создаете обычный ярлык для rtc.exe. Открываете его свойства и в поле объект дописываете относительный или абсолютный путь к *.dbb файлу (так же в кавычках) после ковычек пишите ключи /fullscreen и /hidemenu.
Например: "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\rtc.exe" "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\MyProject\RTM_1\MyProject_1.dbb" /fullscreen /hidemenu
Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
Спасибо! Я пытался так делать, но ключи были тоже в кавычках.
Posted by Y_Vlad (Участник № / Member № 1361) on :
С ярлыком ничего не вышло, код ошибки -18. Все таки как правильно пользоваться ключами /fullscreen /hidemenu ?
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
У меня работает ярлык и прописано там следующее: "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\rtc.exe" "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\test\rtm_2\test_1.dbb" /fullscreen /hidemenu
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Между ключами /fullscreen и /hidemenu нужен пробел.
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
Так все на месте, ещё и в первом сообщении был пробел и в последнем есть пробел.
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
Добрый день. У меня возникла похожая проблема. В папку "Автозагрузка" помещен ярлык для запуска проекта. При перезагрузке компьютера МРВ не запускаетя. Код ошибки -18. Если этот же ярлык запустить вручную, то всё запускается как положено. В чём может быть дело?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ваша проблема совсем не в том. Автозагрузка МРВ осуществляется раньше, чем установился драйвер ключа HASP. Посылаю Вам ярлык для автозагрузки.
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
Здравствуйте. Мне тоже интересно, мало ли понадобится сделать нечто подобное. Расскажите, что надо прописать в ярлыке?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправил на xxx@mail.ru.
Posted by DIM (Участник № / Member № 2321) on :
Здравствуйте. Можно и мне ярлычёк? dem0n74@mail.ru Спасибо!
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
Здравствуйте. Можно и мне ярлычёк? Спасибо!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправил на dem0n74@mail.ru и shurik22990@mail.ru.
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
А если поменять в строке запуска на путь содержащий Program Files и Adastra Research Group и Trace Mode 6 Runtime, то выдает ошибку не найден путь! Пути проверяли. Это так и должно быть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это связано с тем, что назания папок содержат пробелы.
Posted by autopilot (Участник № / Member № 2844) on :
По поводу кода ошибки -18 при запуске из автозагрузки... Есть решение ? Может ключик какой есть отменяющий проверку хаспа при запуске (пусть потом при работе проверяет ) ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам следует воспользоваться услугами планировщика или написать скрипт, который будет проверять наличие ключа, после чего запускать МРВ.
Posted by abora66 (Участник № / Member № 2959) on :
Здравствуйте! Можно тоже ярлычок xxx@rambler.ru Спасибо!
[ 06.06.2011, 10:57: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
Здравствуйте уважаемые господа разработчики!
Господа, если не затруднит, уже до кучи, кинте на ящик тоже. Мы в своё в ремя решили эту проблему написав нечто в виде MyShell.exe, и разместили его в соответствующую ветку реестра для автозапуска. С помощью такого механизма присходит принудительная задержка во времени предваряющая запуск монитора, небходимая для процедуры инициализации HASPа.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
отправлено
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
А как задать автоматический запуск для загруженного проекта?
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
А сложно написать в форуме? Скиньте, пожалуйста, на xxx@mail.ru
[ 06.06.2011, 10:56: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Необходимо в файле CNF прописать ключик RUN
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
Спасибо
Posted by Dmitry.niimm (Участник № / Member № 3380) on :
Аналогичная проблема, бросьте, пожалуйста, и мне ярлычок на dmitry0512@online.ua.
Попутно, поимел некоторые проблемы при создании ярлыка (подправьте, что ли, в следующем релизе или уточните в мануале):
а) текущим каталогом для запуска должен быть каталог проекта, а не каталог rtm'a, иначе - ошибка;
б) если применяются ключи /run или /fullscreen, то в командной строке они должны быть указаны _до_ имени файла проекта, иначе не грузимся;
в) опции указываются _только_ так, как написано в мануале, через слеш ('/run' и т.д.), а через знак минус ('-run') - не катит.
т.е. все работает только если запускать из каталога 'd:\project' строкой 'c:\rtm\rtcx.exe /run /fullscreen xxxx.dbb'
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
отправлено
Posted by Vladimir.M (Участник № / Member № 3503) on :
Здравствуйте, в этой теме раздавался образец ярлыка чтобы оператор мог запускать проект щелкнув мышью по ярлыку на рабочем столе. Скиньте и мне пожалуйста.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Рассылался не ярлычок, а скрипт для запуска при старте Windows, т.е. вообще без оператора.
Для создания ярылка, необходимо в стандартном ярлыке (правая кнопка мыши -> отправить на рабочий стол (создать ярлык) ) изменить строчку на, как пример, "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\rtc.exe" "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\MyProject\RTM_1\MyProject_1.dbb" /fullscreen /hidemenu
Posted by Vladimir.M (Участник № / Member № 3503) on :
Спасибо за ответ, но ярлык не работает, сделал все как вы описали выше, в чем может быть загвоздка? может быть попробовать со скриптом?
Posted by Vladimir.M (Участник № / Member № 3503) on :
Извиняюсь, ярлык работает, но это ведь для проффайлера, а мне бы хотелось нечто подобное для MPB, на объекте я же не буду с проффайлером работать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Создайте аналогичный ярлык только для МРВ, например,
"C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode 6 Runtime\rtcx.exe" "C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6\MyProject\RTM_1\MyProject_1.dbb" /fullscreen /hidemenu
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
Вышлите пожалуйста ярлык для автозагрузки на drooha@mail.ru Заранее благодарен.
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
Упсс...сс. Извиняюсь, до конца не прочитал. Спасибо не надо.
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
Можно выслать только Скрипт на drooha@mail.ru
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
Спасибо, уже не надо,разобрался.
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
Как должен выглядеть ключик RUN и какое имя должно быть у cnf файла?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ключ RUN так и выглядит RUN.
Файл должен называться TMcom_<ordinal>.cnf, где ordinal - номер узла.
Более подробно описано в справке, в разделе "Задание параметров работы мониторов"
Posted by RKN (Участник № / Member № 1813) on :
Здравствуйте! А можно и нам выслать скрипт для запуска при старте Windows? На xxx@yyyyy.com
[ 24.02.2011, 18:12: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by Shiryaev (Участник № / Member № 4360) on :
Здравствуйте, можно тоже ярлычёк xxxx@mail.ru Заранее спасибо.
[ 17.03.2011, 14:02: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by dimmentius5 (Участник № / Member № 4444) on :
Доброго времени суток техническая поддержка. Скиньте пожалуйста вышеуказанный ярлычок на xxxxx@yyyyy.ru. Заранее большое спасибо
[ 28.03.2011, 19:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by dimmentius5 (Участник № / Member № 4444) on :
Точнее скриптик
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by Денис Андреевич (Участник № / Member № 1956) on :
xxxx@yyyyyyy И мне вышлите ярлык для задержки на запуск плз)
[ 13.05.2011, 14:51: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
quote:Необходимо в файле CNF прописать ключик RUN
можно пример?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Формат файла *.cnf и ключ RUN описаны в разделе "Приложения/Задание параметров работы мониторов".