Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Примерно год назад как установили профессиональную версию ТМ6 на производстве. Руководство не довольно - зависает каждую неделю, а то и чаще. Что только не делали - бесполезно. Подключена к 10 контроллерам Р130ISA по Ethernet. В чем причина? Или он такой по жизни - этот Trace Mode?

[ 10.07.2007, 18:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте обновить Ваш релиз МРВ на последний.
Каким образом проявляется зависание - зависает полностью МРВ или вылетает с ошибкой?
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Не вылетает. На кнопки вызова мнемосхем и трендов реагирует. Нет обновления данных (замораживаются), стоят часы.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А в релизе 6.03.1?
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Каким образом подключен ТМ6 к 10 контроллерам Р130ISA, через шлюз производителя контроллеров?
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Ставили 6.02 - не помогает. Если действительно есть смысл в 6.03 - могу поехать в пятницу и попробовать.
Потемкину В.В.: Р130ISA - не Р130,там нет шлюза, а есть встроенный Ethernet.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если есть возможность - подъезжайте, посмотрим Ваш проект под 6.03.1 у нас.
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Я имел ввиду, что могу поехать на комбинат, где стоит система управления, и там проверить 6.03. А в Москву из Томска приехать не могу.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Только не 6.03, а 6.03.1 это последний релиз.
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Поставил 6.03.1. Сразу появились проблемы:
1.В легендах трендов поисчезали цветные полоски. Это удалось исправить.
2.Перестали мигать аварийные уставки-горят красным непрерывно.
3.Кнопки квитирования алармов теперь реагируют только если жать непрерывно 2 цикла МРВ-т.е 3 секунды у нас.
Даже и не знаю что хуже-зависания или эти новые проблемы...
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Вчера, в воскресенье снова завис МРВ, теперь уже версии 6.03.1. Служба поддержки - выручайте!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нам нужен Ваш проект для анализа.
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Куда проект переслать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
hotline1@adastra.ru
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Проект отправил. Сообщите, когда получите.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект получили. Проводится анализ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Без ОРС-сервера довольно трудно найти причину.
Возможен ли запуск Вашего ОРС в демо-режиме, для эмуляции обмена - без оборудования?
И еще - проанализировав проект, мы обнаружили, что у Вас по COM\DCOM работают одновременно два интерфейса: ОРС и ODBC с внешней СУБД. Попробуйте на время отключиться обмен с внешней СУБД, либо реализуйте механизм, когда Вы выдаете в программе не все три запроса на выполнение сразу, а - выдачу последующего выполнять только по завершению предыдущего. Момент завершения запроса - это обнуление значение канала вызова SQL-шаблона.
 
Posted by akko (Участник № / Member № 1860) on :
 
Попробуем запросы развести по времени.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Была аналогичная проблема с IB базой. Выключил трассировку ODBC и всё заработало.
 