Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Сообщение об ошибке

В отчете тревог у оператора иногда появляются сообщения по некоторым каналам –ERROR.
Не можем определить от чего это происходит. Однако заметили, что монитор контроллера (RTM_CE_e.exe) в лог-файле пишет:
INF_LOAD:Starting... akug-tm_0
INF_RTM:Detected CE4.eRT 4.10
._.:Professional RTM+ ver. 6.03.0
INF_LOAD:Use remap size=512 total=512 fstep=256
INF_LOAD:Load Channels = 116
._.:loadend
._.:loadend
INF_LOAD:Templates=11
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.01s CalcLoop=1000ms
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTsetsockopt broadcast = 10014
INF_IP:Node must use bridge
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=c0
INF_RTM:start time is 0.04 s

Что означают выражения:
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTsetsockopt broadcast = 10014
INF_IP:Node must use bridge
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTsetsockopt broadcast = 10014
Эти сообщения формирует ОС при инициализации сетевой карты. Они носят предупредительный характер. Тот факт, что обмен по сети с контроллером осуществляется, говорит о том, что последствий эти сообщения не имеют.
Возникающие иногда сообщения об ошибках обмена могут являться следствием перегрузки и наличии коллизий в сети. Возможная причина - большое число связей "точка-точка".

INF_IP:Node must use bridge
Это сообщение говорит о необходимости использования моста для передачи широковещательных рассылок. Если у каналов контроллера Windows CE установлены флажки автопосылок, то для реализации таких рассылок контроллеру надо в параметрах узла установить соответствующие настройки в разделе "Мост" вкладки "Основные".
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
В данном случае подключен всего один контроллер. Это сообщение возникает и тогда, когда профайлер выключен, т.е. перегрузка отсутствует. По поводу широковещательных посылок ранее Вы сообщали, что Windows CE их не поддерживает. Ни в одном канале нет установленных флажков автопосылок. С этими сообщениями не понятно, хотя все работает.
Причину появления сообщений об ошибке в ОТ мы нашли. Оказалось все дело в размере IP буфера, который устанавливается в редакторе узла (контроллера) на вкладке «Дополнительно». По умолчанию там стоит 0, это означает, что размер буфера устанавливает ОС. После установки 23500 ошибки стали появляться очень редко. Для гарантии установили 28000.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, проект на hotline2@adastra.ru.
Попробуем воспроизвести сообщение
INF_IP:Node must use bridge
у себя.
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
После получения ключа активации, проверим эту ситуацию в релизе 6.04. Если повторится - пришлем проект.
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Проверили в релизе 6.04. Сообщение: INF_IP:Node must use bridge - выводится. Причем это сообщение появляется и в простейшем тестовом проекте. Проект выслал на адрес hotline2@adastra.ru.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект получили. Проводим испытания. О результатах сообщим в ближайшее время.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщение - информационное. Никаких ошибок за ним нет.
 
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
 
Добрый день, хотел в продолжение темы уточнить следующие сообщения об ошибках в логе-файле RTM_CE_e.exe:
(18:48:14) ERR_RTM:Static picture for hand_win_etap1 error=16
(18:48:14) ERR_RTM:Static picture for TIME:134 error=16
(18:48:14) WRN_RS:found channels = 5
(18:48:53) ERR_TCP:WSA:errorsrv setsockopt = 10042
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из документации:
"Ошибка 16 свидетельствует о нехватке памяти для исполнения узла; а если в протоколе профайлера <имя файла prj>_<ordinal>.txt появляется сообщение "Static picture for <имя канала> = Error", то, вероятнее всего, в узле необходимо сократить число графических панелей, содержащих растровые изображения и видеоклипы. "

ERR_TCP:WSA:errorsrv setsockopt = 10042 - сообщение от сетевой службы ОС
"...указан недопустимый или неподдерживаемый параметр или уровень".
Это свидетельствует, скорее всего, о том, что не удалось настроить передачу широковещательных рассылок или буферы для сокета.
 