This is topic Консоль и RTM_rezerv in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000073.html

Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
С консоли на RTM_rezerv не идёт значение выходного сигнала, с RTM_rezerv на Консоль идёт сигнал, в чём может быть проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатный механизм резервирования предусматривает двусторонний обмен инфоормацией NLL с узлом, который находится в режиме WORK.
Узел, который находится в режиме TRACE, должен сам получать информацию от партнера и не должен обслуживать NLL.
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Подробнее:
При резервировании RTM перешёл в режим TRACE(STOP), RTM_rezerv в WORK. Выходной сигнал с RTM_rezerv передаётся на устройство и отображается на Console_1, а с Console_1 не передаётся выходной сигнал на RTM_rezerv, но почему то отображается на RTM (TRACE). Получается что, NLL работает только с RTM.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В каком релизе Вы работаете?
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
В ТМ6.03.
А в каком у вас работает???
В 6.04 слои не работают, а новый выйдет в ноябре.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В релизе 6.03 была обнаружена данная ошибка. В релизе 6.04 она исправлена.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2