Проблема такая.
Разработан проект. Этот проект подтягивает данные по OPC с двух SCADA: Trace Mode 5 и RSView32 6.3

В настоящее время осуществляется внедрение проекта.
Проет работает в МРВ Double Force RTM 6.5
Во время опытной эксплуатации проект работает 5-7 дней, после чего данные в каналах перестают меняться...
Записи в файл project_p_0.txt как при нормальном режиме работы.

[ 10.07.2007, 18:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для диагностирования состояния связи по ОРС необходимо ввести в узел RTM две диагностических переменных e_OPC - одну с типом INPUT, вторую с типом OUTPUT. В первую будут записываться коды ошибок, вторая понадобится как для сброса текущей ошибки, так и для переинициализации обмена. Описание переменной e_OPC посмотрите в справочной системе.
 