This is topic Два сетевых интерфейса in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000098.html

Posted by Константин Арапов (Участник № / Member № 1998) on :
 
На сервере с МРВ два сетевых интерфейса. Данные по OPC тянутся с двух разных подсетей. В подсети, в которую смотрит первый сетевой адаптер, находится клиент Net Link Light. После того, как был добавлен второй сетевой интерфейс, NLL перестал видеть сервер. При этом, если второй интерфейс выключен, NLL видет сервер. Из этого можно предположить, что RTM шлет пакеты, предназначенные для RTM не в первый адаптер, а во второй, где они благополучно теряются. Эксперименты с галочками прем и посылка для сетевых адаптеров ни к чему не привели. Что делать ?
 
Posted by Константин Арапов (Участник № / Member № 1998) on :
 
Так как там насчет моего вопроса ? Тормозится внедрение проекта !
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день. Вы не пробовали назначить на 1-ый сетевой адаптер (обмен с ОРС-сервером и NLL) Прием и Посылку, а для 2-го адаптера (обмен с ОРС-сервером) только Прием?
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2