This is topic Ошибка qt-mt332.dll in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000099.html

Posted by АлексКу (Участник № / Member № 1687) on :
 
После нескольких часов (дней) работы МРВ 6.05 вылетает и выдается следующее сообщение:

Rtcx - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.

Данные содержащиеся в отчете:
AppName: rtcx.exe Appver: 0.0.0.0 Modname: qt-mt332.dll
Modver: 3.3.2.1 Offset: 00092df8

В чем причина?

[ 10.07.2007, 18:31: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Причин может быть много и разных.
Например, Из форума: http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/31/t/000303.html?
 
Posted by АлексКу (Участник № / Member № 1687) on :
 
Обнаружили следующее несоответствие в работе МРВ 6.05:
В проекте используется один СПАД архив со следующими настройками:
а) максимальный размер файла 32Мб,
б) размер Кеш 48Мб,
в) период сохранения 300,
г) максимум очереди записи 450000.
В реалии получается файл СПАД архива размером 16Гб, после достижения данного размера МРВ 6.05 вылетает.

Мы сделали следующий вывод:
Используемая файловая система NTFS (максимальный размер файла 16Гб), при достижении максимального размера МРВ 6.05 не может записать данные в СПАД.

С чем связано данное несоответствие и как можно решить данную проблему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы уже слышали о случаях превышения СПАДом заданных размеров. Мы даже запрашивали такие архивы для исследования.
Анализ показал, что в строгой индексированной структуре архива нарушены связи в дереве между записями. В результате этого индексация записей сбивается и архив оказывается неработоспособным.
В последнем релизе мы ввели функцию, которая анализирует архив и пытается, насколько это возможно восстановить цепочку связей (с возможной потерей каких-то записей). При невозможности даже частичного восстановления работоспособности архива он не принимается и создается новый архив.
Это, конечно, не решает проблемы, но позволяет эксплуатировать проект хотя бы с частичной потерей информации.
В Вашем случае причиной искажения СПАД-архива как раз и мог быть нештатный выход с разрушением потоков.
К сожалению, нам на стендах не удалось воспроизвести первопричину такого повреждения архива. Поэтому радикального решения проблемы пока нет.
Мы не исключаем в перспективе серьезного пересмотра структуры архива.
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Замечания по 16 Гб спаду актуальны! Сами сталкнулись с такой проблемой! Господа разработчики могу выложить для вас данный архив! попробуйте востановить! весит после сжатия ни так много всего 700 метров!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Исследовать СПАД архивы нет необходимости, поскольку решение по росту архива кроется в МРВ. Нам эта ситуация известна, и сейчас мы ищем пути решения данной проблемы.
 