Posted by Яценко Александр (Участник № / Member № 1799) on :
 
Имеем МикроМРВ для WinCon8000 6.05. Необходимо сохранять параметры в дампе. Параметры задаются на самом контроллере через сенсорный экран.
При рестарте все параметры сбрасываются в 0, хотя сам файл дампа создается.
Исследования показали что в МикроМРВ отсутсвует аттрибут канала 59, который отвечает за считывания значения при старте. Как быть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Функция DUMP в МикроМРВ в релизе 6.05 проверялась.
За ее реализацию отвечает атрибут 58, а не 59 каждого канала. Этот атрибут должен устанавливаться в настройках канала проекте, а не в реальном времени.
Для того чтобы из файла DUMP подчитывались сохраненные данные, надо установить также флажки "Подчитывать" и "Сохранять" в настройках узла в разделе "Дамп". Перед именем файла надо поставить символ *.
 