Posted by Jurgen (Участник № / Member № 2755) on :
 
День добрый.
Столкнулся с непонятной проблемой - перестал опрашиваться OPC-сервер (используется ICONICS Modbus OPC Server v. 3.05).
Сам сервер в рабочем состоянии (проверка осуществлялась при помощи идущего в комплекте Simple OPC Client и ModbusSlave - все работает)
Перезагрузка не помогла. Связь восстановилась только при полной переустановке TraceMode.
В чем может быть причина? Есть какие-нибудь идеи?
Очень надеюсь на ответ
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если ситуация изменилась с вводом релиза 6.05.1, то, возможно, произошла рассинхронизация с OPC-библиотеками opccomn_ps.dll и opcproxy.dll, которые регистрируются в ОС.
В релизе 6.05.1 поставляются и регистрируются эти библиотеки.
 
Posted by Jurgen (Участник № / Member № 2755) on :
 
День добрый.
Да, ситуация возникла при работе с TraceMode версии 6.05.1. После переустановки TraceMode пока повторно такая проблема не повторялась. Возможно Вы правы - все дело в рассинхронизации.
Спасибо за ответ.
 