This is topic Словарь сообщений in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000118.html

Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
В программе нв FBD формируется слово (блок PB потом WHL) на выходе аргумент "OUT" "UINT" привязаный к каналу "HEX16" "Output", который привязан к источнику W_Word(6). К каналу привязан словарь для HEX16. Запускаем монитор:
- канал = FFFF;
- в линии связи FFFF:
А в "ОТ Узла" на экране вывелись биты с 3го по 15й. Никаких фильтров не установлено. релиз 6.05.1 Проверьте эту ситуацию.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ситуацию проверили. На экран выводятся все биты (с 0 по 15-й). Проверьте словарь сообщений на предмет:
1. Наличия @ перед техтом сообщения
2. В направления должно стоять G для вывода на экран
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Выслал Вам проект на hotline2@adastra.ru Посмотрите пожалуйста.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Данная проблема связана с тем, что в определенный момент времени каналу выставляется аппаратная недостоверность (атрибут 8). После этого записи по
этому каналу в ОТ не проводятся. Если отключить этот канал от источника, то запись в ОТ производится по всем 16 битам.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2