Posted by Jurgen (Участник № / Member № 2755) on :
 
День добрый.

Снова проблемы с OPC сервером.
Как-то уже писал про проблему.
Ситуация следующая.
Установлены TraceMode 6.0.5.1 и ICONICS Modbus OPC Server
Вчера в обед начали появляться ошибки соединения с OPC,а ближе к вечеру TraceMode вообще перестал его видеть.
Ваш предыдущий вариант о рассинхронизации библиотек проверил - подсунул серверу библиотеки из комплекта TraceMode - результат нулевой.
Переустановка TraceMode и сервера эффекта не произвели.
Даже переустановил всю систему - толку нет.
Сам OPC работает - проверка осуществлялась при помощи идущего в комплекте с сервером клиентом.
Связь через порт тоже проходит - проверял при помощи ModbusMaster.
При анализе соединения PortMonitorом вижу - в профайлере обращений к порту НЕТ.
Причем при аналогичной установке на другой ПК все работает нормально.
В чем может бытьпроблема?
Очень жду ответа, поскольку нахожусь на сдаче.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Trace Mode 6 в Вашем проекте является OPC-клиентом. Никаких обращений к COM-порту он не осуществляет. В проекте этот COM-порт не должен вводиться.
Тот факт, что нет обращений по COM-порту, говорит об отсутствии обращений к нему со стороны OPC-сервера.
Если "Вчера в обед начали появляться ошибки соединения с OPC", значит перед этим был устойчивый обмен?
Что значит "TraceMode вообще перестал его видеть"?
В профайлере есть сообщения о невозможности коннекта с OPC-сервером?
У OPC-каналов в узле проекта выставляется флаг недостоверности?
 