Подскажите пожалуста каким каналом из подтипа 9 и 100 могу считать данные типа "Целое без знака 32" с устройства,если Rout_Word не считывает,хотя типа "Целое без знака 16" считывается без проблем с того же устройства,тем же Rout_Word
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для того, чтобы получить "Целое без знака 32", нужно считать по 2 байта в два канала HEX16 и выполнить операцию конкатенации.
 