Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
1. Никак не получается установить стабильный обмен по Modbus TCP. ТМ постоянно перебирает каналы групового запроса, хоть ответ идет правильный. В узле два канала RinWord идущих попорядку (запрос груповой - с modbus RTU все нормально) Как правильно настроить?
Цикл монитора = 50 мс
файл ip_modbus
;502 Port
100 SENDTIMEOUT
70 RECTIMEOUT
500 CONTIMEOUT
20 TIMEOUT
50 ERROR
990 OFFCOUNT
15 192.168.0.144

2. Как правильно настроить файл ip_modbus?
Если в help6.05.1 нет описания sendtimeout,contimeout создаваемых в этом файле ТМ. Зато есть TMDICONN которого нет в файле!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В релизе 6.05.1 по ошибке таймауты выставляются не в миллисекундах, а в микро. Попробуйте значительно увеличить их.

2. Сейчас неверно генерится файл, редактировать его нужно в соответствии с описанием в документации.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
У нас таймаут в миллисекундах. Релиз 6.05.1.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
100 SENDTIMEOUT
70 RECTIMEOUT
500 CONTIMEOUT

Эти таймауты в файле ip_modbus в релизе 6.05.1 выставляются в микросекундах.

Времени 100, 70, 500 мксек очень часто недостаточно для получения корректной информации от контроллера.
 