Posted by Алексей Владимирович (Участник № / Member № 3085) on :
 
Доброе время суток.
OPC считывает числовые параметры с контроллера OWEN, эти параметры с дробными числами, например 40.439
На мнемосхеме эти значения должны выводится с дробными числами, но почему то выводятся округлёнными до целых. Формат вывода значений стоит generic (%g), тип данных по привязке REAL. В режиме эмуляции всё работает, как только запускаем проект, данные с контроллера поступают округлённые. Думали контроллер выдаёт уже такие значения, поставили другую систему SCADA, там всё нормально. Значит где то ошибка в передаче значений Контроллер-OPC, хотя не факт.
Может есть какой то параметр который режет до целых?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте поставить в региональных настройках разделитель точку вместо запятой.
 