Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Здравствуйте! Вопрос следующий. Имелся проект, работающий в МРВ+ 512 каналов 6.06, осуществляющий обмен с контроллерами КР-500 фирмы Волмаг по com-порту. При переходе на МРВ+ версии 6.06.2 тот же самый проект перестал отображать данные из контроллера. Запускается, работает, но вместо реальных значений нули.В логах тоже пусто, никаких сообщений об ошибках. Откатились на старую версию, но все равно неприятно, планировали использовать вое-что из новых возможностей, появившихся в версии 6.06.2. Скажите, с чем это связано, может, забыли драйвер в новую версию включить?
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
При этом в профайлере все нормально, ошибка только в МРВ.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Неужели нет никаких предположений, с чем это может быть связано? Как хоть проверить наличие драйвера контроллеров Контраст в МРВ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Т.е. в профайлере версии 6.06.2 все работает, а в РТМ 6.06.2 нет?

Драйвер в поставку входит. Проверьте наличие файлов media41.dll и t12s41.dll.

Также подключите dllxRTM32_e.dll, заменив имя на dllxRTM32.dll, и посмотрите, что пишется в лог.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Да, связь с КР-500 не работает только в МРВ.
Подключил dllRTM32_e, вот протокол:
INF_LOAD:Starting... Baspik_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Professional RTM+ ver. 6.06.2
INF_LOAD:Load Channels = 510
INF_LOAD:Templates=20
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.05s CalcLoop=300ms
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_RTM:start time is 0.781 s
INF_RTM:ModeSwitch e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RTM:mode=2(Work) e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RTM:stoping...
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=45.266
INF_RTM:stop time is 92.844 s
INF_RTM:number of calculation = 70
._.:END OF WORK
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Файлы media41.dll и t12s41.dll также присутствуют.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какие ключи у Вас установлены на ПК?

Есть возможность проверить работу в МРВ на другом ПК?
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Если имеются в виду ключи защиты,тоключ установлен постоянно один, на МРВ+, красный. При необходимости вставляется ключ на IDE, зеленый.Проверить работу на другом ПК будет возможность завтра, когда буду на объекте снова.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
INF_RTM:ModeSwitch e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RTM:mode=2(Work) e15=ffff e18=ffff e20=ffff

вот эти строчки указывают на какие-то проблемы с ключом Hasp. Что именно происходит точно сказать нельзя.
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
На другом ПК проверили, то же самое. Но если бы с ключом были проблемы, разве МРВ 6.06 заработал бы? Проблемы только с версией 6.06.2. Может, как-то изменен алгоритм работы ключа в новой версии, в результате нарушилась совместимость со старыми ключами?
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Да и IDE версии 6.06. на том же ПК работает нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите проект и папку узла на адрес hotline3@adastra.ru
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Отослал. Размер архива 7 мб. Если надо уменьшить пришлю по частям.
 
Posted by ShuraX (TM_Prof) (Участник № / Member № 3130) on :
 
В чем была проблема?
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Прошу прощения, только что все заработало, по крайней мере на учебном стенде с КР-500, к вечеру запишу и на объекте, то есть обмен идет уже не только в профайлере, но и в МРВ+, странно, в проекте ничего не меняли, о причинах сбоя можем только догадываться...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что в итоге на объекте?
 
Posted by intellis (Участник № / Member № 2383) on :
 
Все нормально, как уже писал, о причинах сбоя только догадываемся, за это время и МРВ переустанавливали, причем заново скачивали с сайта, и операционку переставляли, ничего не помогало. Естественно, что за это время и проект компилировался не раз. А тут буквально одну надпись в графическом экране поменяли, скомпилировали и заработало. Никаких серьезных изменений в проекте не было.
 