Posted by Anton85 (Участник № / Member № 3464) on :
 
На экран, размещённый в мониторе реального времени, выводится значение четырёх каналов HEX_16, привязанных к дискретных входам четырёх модулей I7063D.
Модули I7063D подключены к контроллеру I7188EX, контроллер через Ethernet к компьютеру, на котором и выполняется монитор.
В контроллере нет микромонитора и фактически он работает как конвертор интерфейсов - из RS485 в Ethernet.
Данные от I7063D поступают в монитор, отображаются на экране. Отключаем питание у I7063D - аппаратная недостоверность генерируется. С этим нет накладок.
Таже самая ситуация и с модулем I7033, только его линии привязаны в мониторе к каналам типа FLOAT и их значения отображаются на тренде.
Но если отключить питание не только у I7063D (или/и I7033), но и у I7188EX, то не происходит генерация аппаратной недостоверности.


В этой связи возник вопрос:
- как заставить монитор генерировать недостоверность и в этой ситуации?
 
Posted by Anton85 (Участник № / Member № 3464) on :
 
Вопрос снят.
Нашли ошибку в привязке атрибутов.
 