Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Здравствуйте. У вас в хелпе описана "Перезагрузка узла из ИС". Очень полезная вещь, с моей точки зрения, но почему-то не получается. Попробовала все 4-ре варианта. При трех вариантаз в окне "Результат" выдает Ок, но при этом с удаленным узлом ничего не происходит. При попытке "Загрузка" ведёт отсчёт (видимо копируемых файлов), замирает в какой-то момент и висит.
Все делала как в описании, может есть какой-то нюанс?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Вы МРВ перезагружали? А в свойствах узла стояли галочки обмена по сети и его IP?
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
На оба вопроса - да. Связь с удаленным узлом есть, по крайней мере Консоль к нему подключается.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Тогда уступаю место техподдержке... [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверили работает.

1) В узле, который вы перезагружаете должна быть прописана сеть

2) Сначала надо запустить узел на удаленной машине.

3) Потом в ИС загрузить узел, предварительно указав правильный IP адрес ПК, на котором у Вас загружен узел.

4) После корректной загрузки (должно появиться OK) нажать кнопку Рестарт. Узел начнет работу уже с обновленной версией проекта.
 
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
 
Сегодня проверяли удалённый перезапуск МРВ в своём проекте. Узел корректно загружается (появляется надпись ОК). После нажатия кнопки Рестарт МРВ на удалённом компьютере закрывается и больше не запускается (ждали минуты 3-4, больше нельзя - операторы начинают нервничать...). В диспетчере задач удалённого компьютера висит процесс rtcx.exe, который приходится завершать вручную. Может нужно дольше ждать? Или ещё нажимать кнопку Обновить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Этот механизм изначально предназначен для контроллеров под WinCE. При загрузке больших узлов могут возникать проблемы.

При рестарте МРВ вообще не должен закрываться.
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
У меня так же - узел корректно загружается (появляется надпись ОК). После нажатия кнопки Рестарт МРВ на удалённом компьютере закрывается и больше не запускается.
 