Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Здравствуйте.
Ситуация такая. ОРС-сервер стоитна одном ПК, МРВ - на другом. Связь по DCOM. Бывают ситуации, когда связь с ОРС-сервером пропадает. Восстановить связь можно остановив, а потом запустив МРВ(без полного закрытия). Можно ли осуществить подобный перезапуск из проекта ТМ. Насколько я поняла, для этого можно использовать @Load.
Так это или нет?
Если "Да" - можно пример (не могу до конца разобраться [Неодобрение / Frown] )
Если нет, то как можно реализовать такую задачу?
 
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
 
Попробуйте использовать системную переменную @e_OPC. С её помощью можно переинициализировать связь с ОРС-сервером без перезапуска узла. У меня такой вариант на тестовом проекте работал.
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Этот вариант работает, если ОРС-сервер находится на одном ПК с ТМ-проектом.
Но, в моем случае, необходимо сначала восстановить связь с ПК.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Этот вариант должен работать в любом случае. Связь с ПК с помощью перезапуска Trace Mode не восстанавливается.
 