This is topic Квитирование сигнализации in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000187.html

Posted by aleks (Участник № / Member № 3707) on :
 
Здравствуйте AdAstra!

При реализации контроля технологического процесса, возникла необходимость информирования(звук, цвет), записи информации в БД и квитирования.
Имеется флаг аварии для реализации контроля.
Данные приходят из разных программ(ST).
Отключение звука нужно сделать после квитирования сообщения оператором, прошу
выслать пример указанных действий.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такого примера у нас нет.

1) Информирование звуком можно сделать с помощью системной переменной @Sound_File. Прекращения проигрывания с помощью нее же (посылаете -1).

2) Квитирование оператором можно сделать по кнопке, после чего будет:
а) остановка проигрывания звуа
б) запись в БД события
в) посылка необходимых команд программам или контроллерам

Т.е. у Вас будет два основных сигнала аварии и квитирования, по которым у Вас будет происходить динамизация, проигрывание звука и запись в БД.

Все остальное зависит от Ваших алгоритмов.
 
Posted by aleks (Участник № / Member № 3707) on :
 
Здравствуйте AdAstra!

Алогитм работы описанный вами мне понятен, другое дело реализовать это программно. Для тех кто только недавно познакомился с Trace Mode, (думаю, что я здесь не один такой) это довольно непросто, особенно учитывая многие недокументированные возможности и параметры.
Повторно прошу выслать пример для реализации
следующих действий:
1. При появлении сигнала аварии вокруг кнопки
должна появиться мигающая рамка и проигрывание звука.
2. После квитирования по кнопке мигания нет, прекращение звука и запись в БД.

Описанные действия используются практически во всех системах контроля и вопросы по ним вам задают с 2003г.(раньше не нашел) и примеры вы высылаете индивидуально и каждый просит, чтобы ему выслали. А если бы вы выкладывали фрагменты проектов для реализации основных моментов в свободный доступ, вам бы многие за это спасибо сказали. И тогда от ваших аннотаций было бы больше пользы.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При желании от наших аннотация польза есть, и она вполне достаточная.

Никаких недокументированных возможностей использовать в принципе не надо.

И все таки при какой конкретно операции у Вас возникли трудности??
 
Posted by Денис Анлреевич (Участник № / Member № 2046) on :
 
Алекс,не ленись. Почитай немного справку. Там все оч. доступно описано.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2