Posted by Сергей Поминовский (Участник № / Member № 4409) on :
 
МРВ опрашивает устройство по протоколу MODBUS.
Период пересчета каналов установлен по умолчанию - 1 CALC.
Для COM-порта установлена задержка: RS-передача=100 (чтобы запросы не валились в устройство слишком часто).
Иногда опрашиваемое устройство может не ответить на полученный запрос (запрос регистра, функция 3). На следующий запрос устройство уже отвечает и все работает нормально.
Но бывает так, что устройство не отвечает подряд на два запроса одного и того-же регистра. В этом случае МРВ устанавливает для соотв. канала флаг аппаратной недостоверности. На следующем цикле устройство уже отвечает на запрос и флаг недостоверности снимается.

Вопрос такой:
Можно ли настроить канал, или порт таким образом, чтобы флаг аппаратной недостоверности устанавливался только если не сработало подряд 3 запроса. Ну, или в общем случае - N запросов.
Иными словами - как задать для МРВ количество попыток получить значение канала по MODBUS?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Флаг недостоверности выставляется уже при первом неверном ответе от устройства. Изменить это нельзя.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно попробовать использовать тип COM-порта Host OEM RS.

Прерывание – при IRQ>16 и обнаружении ошибки в транзакции запрос повторяется до (IRQ-16) раз. Если ошибка воспроизводится, в канале устанавливается флаг аппаратной недостоверности;
 
Posted by Сергей Поминовский (Участник № / Member № 4409) on :
 
Спасибо!
Установил тип порта Host OEM RS и IRQ=19. Все заработало отлично.
 