Posted by PozdnA (Участник № / Member № 4542) on :
 
Здравствуйте, может быть вопрос не совсем по теме,но может кто-то подскажет.

Имеется в наличии контроллер WinPAC 8831 и модуль аналогового ввода 8017hw.

С методикой подключения к проекту в TraceMode разобрались по видео примеру с сайта. Передача данных идет.
Но не совсем ясно как сконфигурировать входной диапазон напряжений для данного модуля.
Для модулей серии 7000 и 87к использутся утилита DCON, а вот с модулями, подключаемыми по параллельной шине непонятно.
Эта утилита их "не видит".

Заранее благодарю,Александр.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, фирма ICP DAS не предоставляет подобного штатного средства для WinPAC.
В практике те пользователи, у которых есть корзины контроллеров i-8000, вставляют эти модули туда и там их конфигурируют.

Со стороны Trace Mode 6 можно только попытаться задать значение настройки GAIN В соответствующем "Источнике". Это значение передается при вызове библиотечной функции чтения канала 8017H. Коды, соответствующие различным диапазонам, надо брать из документации на модуль.
Из библиотечных функций, поставляемых производителем, непонятно, как будут взаимодействовать настройки модуля, осуществленные утилитой до загрузки проекта, с передаваемым параметром GAIN.
Придется экспериментировать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2