Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
В проекте есть экран, у него три аргумента:
1) Real
2) Bool
3) Bool

На экране есть ГЭ "Текст", который отображает 1-й аргумент, у него есть ФУ "Ввод и посылка".
Также есть два ГЭ "текст", которые отображают значения 2-го и 3-го аргумента экрана.

В Профайлере вводим в 1-й аргумент значение, например 23, при просмотре окна компонентов, в списке аргументов экрана видим глюк: он по всему списку показывает значение 1-го аргумента 23, хотя 2-й и 3-й в значении False (это видно и по самим ГЭ "текст" этих аргументов). Посылаем значения в аргументы - они меняются, видим по их ГЭ на экране, однако Профайлер упорно показывает значение первого по всем. И как прикажите вести отладку проекта? Когда уже будет проводиться тестирование релизов? [Безумие / Mad]

Релиз 6.07.
 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В общем случае такая ситуация не воспроизводится.
Для локализации проблемы пришлите, пожалуйста, проект, протокол профайлера,tm6_log.txt. Укажите, пожалуйста, релиз, ОС.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Релиз - самый последний 6.07.2.
ОС - WinXP SP3.
Проект выслал на почту.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Релиз более чем последний. Ошибка в том дополнении к релизу, которое было Вам выслано для проверки нового драйвера.
Коррекция выслана почтой.
 