Здравствуйте, уважаемая поддержка. Не будет ли вам сложно выложить примерчик использования резервирования для Double Force, типа быстрого старта, или выслать на ящик, заранее благодарен. xxxxxx@yyyyyy
[ 12.05.2011, 10:02: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено.
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
спасибо
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
1. А почему в данном примере когда отключить основной или резервный узел и снова подключить текст на экране остается В Stop хотя в компонентах канал Статус в Work или trace. 2. И можно ли синхронизировать каналы, например Входное значение каналов OutPut. Спасибо.
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
С первой проблемой разобрался, запустил на 2х компьютерах, сетевые адаптеры выбрал системные(прием, посылка), но теперь какой узел включится последним, тот и Slave.И в узле Slave график пунктирный, помогите пожалуйста с проблемой.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пунктирный график на тренде может быть в случаях, когда отличны от 0 значения атрибутов Достоверность (4) и/или Подключение (8). Это документировано в описании тренда. Вы можете в настройках тренда изменить стили. В узле SLAVE синхронизируемые каналы отключаются от Источника, поэтому у них атрибут Подключение=1.
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
Понятно, а как быть с тем что какой узел первым включить тот переходит в Work,даже если основной узел потом включить, резервный узел остается в Work, а основной в Slave?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В паре резервируемых узлов нет понятий "основной" и "резервный". Они ведут себя симметрично. Так и должно быть: первый заработавший узел будет в режиме WORK независимо от его имени и порядка создания. Эти узлы одинаковы, отличаются только теми настройками, которые задаются в редакторе узла и файлами *.cnf.
Posted by Helic (Участник № / Member № 3274) on :
Вышлите пожалуйста пример на адрес xxxxxxx@yyyyy
[ 27.05.2011, 08:16: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :