Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
К существующему проекту пришлось добавить пересылку на ПЛК некоторых данных о состоянии каналов МРВ. Проблема в том, что при старте монитора каналы могут иметь состояние отличное от того, что они примут в после принятия данных от оборудования. Поскольку МРВ периодически перезагружаем, то возник вопрос.
Есть ли какой-то признак(атрибут), по которому после старта я задам МРВ подождать 30 сек и начинать посылать в ПЛК данные о его состоянии?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо задать начальное состояние критических каналов OUT - "Выключить".
При старте МРВ должна запуститься программа, которая через 30 сек. эти каналы включит.
 