Posted by raven999 (Участник № / Member № 4537) on :
 
У нас куплена лицензия на TM6 Pro. Но сейчас кооректирую проект заказчика на TM 6.06 Base. Настроен источник Modbus RTU для связи с 2-мя кислородомерами Гамма-100. При запуске профайлера из среды разработки Обмен по Modbus идет нормально. Если же запускаю МРВ+ и гружу туда проект, то связи по Modbus нет.
Количество регистров 4. В дальнейшем будет увеличение до 16. Все регистры типа Rout_Word(3)
Добавлено:
Флаг DEBUG=200 включал. В профайлере log файл обновляется и отладка идет. В МРВ+ файл пустой

[ 29.06.2011, 09:29: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если релизы профайлера и RTM синхронны, то драйверы Modbus RTU должны работать одинаково.
Надо на ПК с RTM посмотреть файл tm6_log.txt. Там могут быть сообщения об ошибках.

В релизе 6.07.7 ключ DEBUG=200 в файле TMcom_xx.cnf (в папке узла) даст возможность получить профайлерный протокол и при запуске под управлением RTM.
 
Posted by raven999 (Участник № / Member № 4537) on :
 
А в релизе 6.06 для Базовый версий TM этот протокол под управлением МРВ получить нельзя?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
И в базовой версии релиза 6.06 МРВ имеет тот же встроенный драйвер Modbus RTU, что и профайлер.

В релизе 6.07.7 расширены функции диагностики, в том числе и для RTM.
 
Posted by raven999 (Участник № / Member № 4537) on :
 
Уважаемые специалисты. Скажите какие шаги предпринять, чтобы выяснит причину того обмен по Modbus RTU в профайлере работает а в МРВ не работает.
Дополню, что в системе есть еще источник Modbus(Обмен через TCP) который читает 2 тега.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо получить дополнительную диагностическую информацию.
Следует перейти на релиз 6.07.7 и диагностировать процесс в RTM так, как это указано в предыдущих постах.
После проведения диагностики пришлите нам проект и всю папку узла.
 
Posted by raven999 (Участник № / Member № 4537) on :
 
Ладно, вопрос перехода я попробую решить. Все делов том, что провожу изменения в проекте заказчика, и TraceMode его.
А по сравнению 6.07 и 6.06 изменения коснулись драйвера Modbus? Может все напрасно.

Сейчас попытался выкинуть всю часть от Заказчика, оставил только обмен по Modbus RTU. Ничего не изменилось. Выслал проект на адрес hotline@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
Предлагаем продолжить работу по почте.
 
Posted by raven999 (Участник № / Member № 4537) on :
 
Отпишусь здесь, чтобы другим помогло.
Поменял HOST Oem на Master и все стало на свои места.
Все работает. Спасибо поддержке