This is topic 00000041[1] COM в tm6_log in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000266.html

Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Что значит запись 00000041[1] COM в логе?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
0013 00000041[1] COM – не удалось открыть COM-порт.
Если воспользоваться ключом DEBUG=200 в файле *.cnf, можно уточнить ситуацию по сообщению в профайлерном протоколе.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Спасибо. Понятно откуда ноги растут. После перезагрузки ПК ТМ "не видит" преобразователя USB/RS-485. Помогает двукратное извлечение-установка преобразователя в порт USB. Я так понимаю ТМ здесь не при чем?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, Trace Mode 6 здесь не при чем. Если драйвер не принимает команду инициализации, открыть COM-порт нельзя.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2