Здравствуйте. По мере увеличения количества записей в файле ОТ, начинает нарушаться порядок следования по времени записей. В полностью заполненом файле порядок следующий (привожу только дату-месяц): 07.11 (одна запись о старте МРВ), 05.12 ... 12.12, 14.11 ... 30.11, 01.12 ... 05.12 Внутри фрагментов все нормально, но последние записи за 05.12 и последующие оказываются в файле выше 14.11. Т.е. фрагмент 05.12 ... 12.12 переместился из конца файла в начало. Как это исправить? ТМ 6.07, файл ОТ настроен на 15000 записей.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Заполнение ОТ осуществляется по регламенту FIFO (первый пришел - первый ушел). После достижения файлом заданного Вами объема файл зацикливается: более старые записи заменяются свежими. Каждая запись имеет свой идентификатор, поэтому при своевременном квитировании будет помечена соответствующая запись. При подчитывании из файла средствами Trace Mode 6 порядок подчитываемых записей соответствует их временным меткам.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Вопрос про формирование ОТ в графике: Есть ли какие то особенности? Задаю словари для HEX16 - в них задаю сообщения на различные ситуации - потом привязываю каналы к словарям. А в работе в ОТ на стартовом экране отображаются имена каналов с сообщением Error и никаких пояснений что за ошибка. В ОТ включил фильтр по времени - диапазон большой. В файл ОТ тоже пишутся ошибки без заданных пояснений. В чем может быть причина?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Сообщение "Error" или "Ошибка" с именем канала формируется автоматически для всех каналов, связанных с внешними Источниками и имеющими флажок "Отчет тревог", в том случае, если по этому каналу при обращении к Источнику получен признак аппаратной недостоверности. Надо разбираться с каналом связи или с Источником сигнала.
Можно исключить формирование такого сообщения, если создать "Словарь_системный" и отредактировать текст сообщения в первой строке словаря, вставив в нее в качестве первого символа @.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Спасибо! Я разрабатываю на ПК не имеющего связи с внешними источниками, а связь задана! Все понятно! Просто ПК имеющий связь уже в диспетчерской!