This is topic 1 проект на двух компьютерах. in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000285.html

Posted by sPavel (Участник № / Member № 5461) on :
 
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить следующую задачу:

Есть работающий проект, проект берет данные из OPC сервера CodeSyS, к которому подключены 2 контроллера(фирмы ОВЕН) ,каким образом можно этот же проект смотреть на другом компьютере, режим управления не объязателен.
Как я понимаю, эту проблему может решить Data Center, но возможно ли её решить без него? Скажем если купить еще один ключ МРВ+, установить его на второй компьютер, какие изменения необходимо будет сделать в IDE среде?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если OPC-сервер допускает одновременный обмен данными с двумя OPC-клиентами (без потери надежности и быстродействия), то можно запустить аналогичный узел на другом ПК под управлением МРВ.

Только при этом у второго узла надо в файле конфигурирования OPC-обмена в папке узла задать сетевое размещение OPC-сервера и соответственно настроить DCOM.

Если полевая шина CodeSyS допускает подключение двух OPC-серверов, то можно второй узел запускать и с локальным OPC-сервером.

Можно изменить проект, введя в него второй узел (RTM или CONSOLE), который будет получать по сети данные с первого узла. Для запуска второго узла на втором ПК надо будет приобрести вторую лицензию либо на МРВ, либо на NLL.
 
Posted by sPavel (Участник № / Member № 5461) on :
 
К сожалению DCOM настроить так и не получилось. Если есть какое либо руководство настройки DCOM для winXP x64, скиньте пожалуйста на xxx@yyy.ru

Пожалуй введу в проект 2ой узел.

Спасибо.

[ 23.05.2012, 10:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вот возможный источник информации по настройке DCOM:
http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2