У нас имеется проект. Проблема заключается в том, что он не работает через RTM+. Проект запускается, но не видит системы входящие в него. При запуске проекта через Профайлер все системы проекта работают нормально. В чём может заключаться проблема?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Уточните в каком релизе Trace Mode Вы работаете. 2. Что подразумевается под "системами входящими в проект"? Не работает обмен с оборудованием, обмен между узлами? 3. Вышлите на hotline3@adastra.ru prj-файл проекта, файл протокола профайлера и файла tm6_log.txt после запуска узла под RTM.
Posted by Kayrat Gatiyatov (Участник № / Member № 5414) on :
1. Используется релиз 6.07. 2. Не работает связь с оборудованием. 3. Prj-файлов нет, так как проект разробатывали не мы. Имеются только dbb-файлы узла.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
То есть, когда Вы запускаете на ПК проект под профайлером, то обмен работает, а когда на том же ПК стартуете проект под МРВ, то - нет?
Вышлите на hotline3@adastra.ru файл протокола профайлера и файла tm6_log.txt из папки узла проекта после запуска узла под RTM.
Posted by Kayrat Gatiyatov (Участник № / Member № 5414) on :
Да именно так. Файл протокола профайлера и файла tm6_log.txt выслал на указанный адрес.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вопрос решается в ходе переписки по электронной почте.