Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Добрый день.
Возникла проблема, есть СПГ761 параметр 003(1050001014) и АПС 79 параметр 003(1050000014)
все подключено к ПК и опрашивается через DataBase (утилита от Логики), т.е. адрес СПГ=1 адрес АПС(компьютера)=0.
Пытаюсь прочитать расход газа по первой трубе.
Скачал драйвер у вас.
В системе все весит на COM1.
Настройки канала t12 тип4 (UniversalPLC_type4_1): параметр1=0x0; п2=0x1; п3=0x0; направление-Input; тип данных-Float; Дополнительно=1-159
Файл logica.cfg следующего содержания: COM1 - 9600, 0, 1, 1, 2000.
Файлы media7.dll и t12s7.dll скинул в корень куда установлена RTM.
ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА RTM v6.06.02 ВИСНЕТ НЕ ВЫДАВАЯ ОШИБОК.
В COM1 ничего не шлет, смотрел PortMon.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Все понял, в файле logica.cfg обязательно указывать таймаут на поднятие архива, хотя в скачанном архиве драйвера для приборов Логики в logica.cfg таймаут не указан.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
имхо, лучше использовать opc сервер. Благо Логика отказалось от MasterOPC ИнСата и теперь opc сервер более стабильный.
 