This is topic Режим управления in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000291.html

Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
Используется модуль ТРМ202, мы отключаем управление с ПК, и при управлении сигналы не подаются на ТРМ, но на экране индикатор (ГЭ Текст с посылкой сигнала управления) вкл/выкл меняется. Как сделать так, чтобы в режиме реального времени при отключении управления с ПК также отключалось посылка сигнала управления (т. е. чтобы функция передачи значения при нажатии стала не активной)???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Отключение управления", видимо, фиксируется каким-либо каналом или аргументом канала CALL.
Надо использовать этот параметр в качестве управления видимостью кнопки управления, чтобы при "Отключении управления" кнопка становилась невидимой.
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
Я об этом и говорю, но как сделать кнопку невидимой в режиме реального времени? Какой аргумент или атрибут отвечает за видимость кнопки или ГЭ Текст?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У каждого ГЭ есть динамизируемое свойство "Видимость".
Надо привязать его к аргументу экрана, в котором будет фиксироваться "Отключение управления".
 
Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
А в версии 6,06 поддерживается свойство видимости ГЭ. В справке написано что поддерживается, но такого свойства нет для ГЭ Текст.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Свойство "Видимость" ГЭ динамизируется только с релиза 6.07.
Следует перейти на текущий релиз 6.08 (бесплатное обновление выложено на сайте).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2