Добрый день. Существует необходимость передачи параметров из одного МРВ+ в другой (на удаленном пк). Каким способом можно решить эту задачу, не используя промежуточную БД?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если между двумя МРВ существует связь по сети или по RS, по штатным протоколам Trace Mode 6 они могут обмениваться данными. Это фундаментальные функции.
Posted by unesko (Участник № / Member № 2082) on :
Необходимо получать информацию с девяти МРВ+ (~ 80-100 каналов на каждом) на диспетчерский пульт с установленным МРВ. Все ПК в одной локальной сети. Каким способом надежней/правильней организовать связь между МРВ: по протоколу I-net или с помощью OPC-сервера TraceMode?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Безусловно, по протоколу I-Net.
Posted by Ilgeneer (Участник № / Member № 5896) on :
Здравствуйте.
Есть похожая задача. на одном компьютере работает МРВ. необходимо полностью скопировать отображение на удаленный компьютер. таким образом чтобы проект был доступен с обоих компьютеров.
Какие нужны параметры соединения между компьютерами? соединение планируется по Ethernet (витой парой и оптикой). необходима ли выделенная линия, или можно пользоваться общей сетью. (IP адрес первого компьтера статический)
Какое необходимо дополнительное программное обеспечение (ещё один МРВ или другие пакеты программ)?
есть ли где пример или описание настроек?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если речь идет о "дублировании" только операторской консоли, то следует использовать узел CONSOLE с операторским интерфейсом, подобным операторскому интерфейсом МРВ.
Если речь идет о "дублировании" всех функций двух узлов под управлением МРВ, то можно копировать узел RTM в проекте. Однако, в этом случае возможны конфликты в наложении их клиентских функций (например, по последовательным интерфейсам) и, в некоторых случаях, проблемами в реализации серверных функций при взаимодействии с другими узлами проекта.
Можно рассмотреть и целесообразность резервирования узлов МРВ.
Для формирования рекомендаций надо иметь более точное описание задачи. Обратитесь, пожалуйста, в службу техподдержки.