Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Добрый день Техподдержка.

Не можем сделать автозагрузку МРВ и проекта, не получается.
Создали текстовый файл с названием TMcom_<ordinal>.cnf в папке узла.

Прописали:
<C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtc.exe> <C:\ZMK_HMI\АРМ\ZMK_HMI_1.dbb> [/fullscreen [/hidemenu]] [/run] [/windows]

МРВ в C:\Program Files... как обычно
Узел в C:\ZMK_HMI\АРМ
Текстовый файл TMcom_<ordinal>.cnf в папке узла C:\ZMK_HMI\АРМ

Но не запускается ничего.

Проверьте пожалуйста строку автозагрузки и поправьте.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы действительно хотите запустить узел с указанными ключами, в ярлыке запуска (а не в файле TMcom_<ordinal>.cnf!!) должно быть:
C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtc.exe C:\ZMK_HMI\АРМ\ZMK_HMI_1.dbb /fullscreen /hidemenu /run /windows.

Чтобы реализовать автозапуск узла при включении ПК под Windows 7, надо этот ярлык поместить в папку АВТОЗАГРУЗКА.
Под Windows XP надо при автозагрузке запускать дополнительный командный файл, который будет запускать тот же ярлык с задержкой на активацию ключа HASP (надо подобрать время - несколько десятков секунд).
 
Posted by BACS (Участник № / Member № 6751) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Если Вы действительно хотите запустить узел с указанными ключами, в ярлыке запуска (а не в файле TMcom_<ordinal>.cnf!!) должно быть:
C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtc.exe C:\ZMK_HMI\АРМ\ZMK_HMI_1.dbb /fullscreen /hidemenu /run /windows.

Чтобы реализовать автозапуск узла при включении ПК под Windows 7, надо этот ярлык поместить в папку АВТОЗАГРУЗКА.
Под Windows XP надо при автозагрузке запускать дополнительный командный файл, который будет запускать тот же ярлык с задержкой на активацию ключа HASP (надо подобрать время - несколько десятков секунд).

Добрый день. добавляю прописал в ярлыке "C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtcx.exe C:\RTM_1\start_0.dbb /fullscreen /hidemenu /run /windows".
Открывается МРВ, но проект не запускается.
Пробовал запускать ярлык вручную, без автозагрузки, тоже не срабатывает.
Подскажите, в чем может быть дело?
версия IDE и МРВ - 6.09.2
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtcx.exe" "C:\RTM_1\start_0.dbb" /fullscreen /hidemenu /run

Кавычки должны выделять отдельно путь к rtcx.exe и к файлу *.dbb.
 
Posted by BACS (Участник № / Member № 6751) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
"C:\Program Files\AdAstra Research Group\TRACE MODE 6 Runtime\rtcx.exe" "C:\RTM_1\start_0.dbb" /fullscreen /hidemenu /run

Кавычки должны выделять отдельно путь к rtcx.exe и к файлу *.dbb.

да и прописывал не там) спасибо.
 