This is topic Вылетает профайлер при запуске in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000314.html

Posted by sebastian (Участник № / Member № 5820) on :
 
Работаю в Trace Mode 6.08, в 50 процентах случаев запуска профайлера, он вылетает с ошибкой Runtime Error R6025- pure virtual function call. Но если при запуске этого не произошло, то далее профайлер работает нормально. Связь с контроллером ведется по протоколу Modbus TCP, при запуске с ключом DEBUGON=400 ошибок нет. Система Windows XP SP3.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверьте, пожалуйста, подобные проявления без подключения внешних устройств.
Пришлите, пожалуйста, проект (*.prj) и папку проекта на hotline@adastra.ru со ссылкой на этот топик, указанием регистрационного номера лицензии IDE Trace Mode 6 и комментариями по моделированию ситуации.
 
Posted by sebastian (Участник № / Member № 5820) on :
 
Проект, к сожалению, в данный момент не могу прислать. Посмотрел файл tm6_log.txt - при переходе на экран трендов и запуске системы проскакивают сообщения Calc loop is big(t) и graf loop is big (t). на самом экране трендов около ста перьев, разбил на 2 экрана, вроде бы зависания уменьшились. Могла ли быть в этом причина? Кстати, если хоть раз профайлер вылетел с ошибкой Runtime Error R6025, то в дальнейшем запускать его бесполезно, помогает только перезагрузка. Регистрационный номер ключа 40701Е.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перегрузка по памяти или по ресурсам процессора могут влиять на устойчивость функционирования проекта в реальном времени.
Можно предположить, что когда "профайлер вылетел с ошибкой Runtime Error R6025", система сама его не выгрузила. Поэтому повторный запуск оказывается невозможным.
Надо попытаться с помощью диспетчера задач найти его в списке приложений или процессов и удалить.
 