This is topic Фильтр ОТ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000322.html

Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
Существует пять дискретных модулей ввода DI1,DI2,DI3,DI4,DI5. Для каждого из них создан словарь сообщений. Так же существует два экрана с ОТ. Дело в том что я вижу на обоих экранах все сообщения из словарей для DI1,DI2,DI3,DI4,DI5. А надо чтоб на Экране_1 были сообщения только из словарей DI1,DI2,DI3, а для Экрана_2 только из словарей DI4,DI5. Подскажите как это можно реализовать. В справке написано надо задать фильтр по имени. Надо как DI1?DI2* а как для DI3 или допустим у меня много каналов хочу допустим выводить сообщения по DI1,DI2,DI3...DIN?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно создать несколько фильтров для одного ГЭ "Отчет тревог" и объединить их функцией "Комбинирование фильтров" = OR.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
В настройках ОТ в фильтре в поле Имя пишу DI1?DI2*. И в итоге ОТ вообще пустой. Как написать чтоб хотя бы выводило сообщения по DI1 и DI2.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо создать несколько фильтров, в каждом из которых задать свое имя канала.
Выделите свойство "Фильтр" и правой клавишей мыши вызовите диалог, в котором нажмите "Фильтр". Будет создан новый фильтр.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
Спасибо
 
Posted by Alex210271 (Участник № / Member № 4421) on :
 
Каналам для первого экрана задайте одну кодировку, а для второго другую. В ОТ задайте фильтр по кодировке. Это проще, чем прописывать имя каждого канала, соединяя несколько фильтров. Особенно если будет много каналов.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Alex210271:
Каналам для первого экрана задайте одну кодировку, а для второго другую. В ОТ задайте фильтр по кодировке. Это проще, чем прописывать имя каждого канала, соединяя несколько фильтров. Особенно если будет много каналов.

А кодировку от фонаря как то придумывать можно? Или есть, что то определенное?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно использовать КОДИРОВКУ как произвольную текстовую строку с документированными ограничениями:
"Кодировка может содержать буквы, цифры и символы "_", "-", "*", "?" и "@".
МРВ считывает первые 31 символ кодировки;"
В строке Отчете тревог КОДИРОВКА занимает 21 место.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
Тогда по кодировке самое то для меня. Спасибо за совет.
 